К контроллеру-мосту через модемный разветвитель подключено 4 контроллера на КП. Модемы - ML. Мост - мастер, КП-slave.
При потере связи с одним из КП (обрыв линии, пропадание питания на КП и пр.) Контроллер - мост приостанавливает опрос всех четырех КП примерно на 2 минуты. В течении этих 2-х минут он 3-4 раза видимо пытается соединиться с КП (светодиод модема единично моргает). По истечении 2-х минут возобновляет опрос оставшихся 3-х КП.
Такое впечатление, что потеряв связь с одним из КП, контр.-мост останавливается на восстановлении связи с ним, не переключаясь на другие задачи.
Вопрос: как уменьшить время ожидания восстановления связи. И второе: как сделать, чтобы Мост ожидал восстановление связи с КП в фоновом режиме, не прекращая опрашивать остальные КП?
На пару минут зависает связь.
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Svale писал(а):Евгений, конфигурацию отправил.
На линиях с медленной связью не рекомендуется ставить большой буфер. На ML при 1200 буфер 200, а при 300 лучше даже 100.
При буфере 200 со скоростью 1200 задержка передачи примерно 2 сек. Если ставим буфер 2000 - задержка порядка 20-25 сек. С тремя повторами это полторы минуты.
Описанная Вами ситуация логична.
Уменьшайте буфер передачи.