Страница 1 из 1

Добавлено: 24 янв 2006, 07:03
Antipod
Может кто-нибудь описать как сконфигурировать windecont, нам надо чтобы два контролера, работающих по надобности, по enthernet (tcp/ip) сщединялись с трейтим, работающим постоянно. Два контролера работают нормально, добавить же трейтий никак не получается

Добавлено: 24 янв 2006, 17:13
Тех. поддержка
Конфигурация ничем не отличается от двух. Добавляет на интерфейс постоянно работающего два Decont-a, а сами удаленные WD имеют одинаковые конфигурации (только адреса разные).

Добавлено: 25 янв 2006, 08:53
Antipod
Сейчас опробованы конфигурации

1. на первом среда UDP протокол *_M среда RS485
на двух других UDP протокол *_S среда RS485

на широковещательном протоколе работает не стабильно один постоянно теряет связь
сегодня попробуем Enthernet

До этого пробовали на первом *_S на вторых *_M - вместе не работают
установка _S_M не выходит (кстати не понимаем к чему она приводит, так же не понимаем что дает режим DeCont+опрос)

Можите подсказать работоспособные настройки?

Добавлено: 25 янв 2006, 08:54
Antipod
Сейчас опробованы конфигурации

1. на первом среда UDP протокол *_M среда RS485
на двух других UDP протокол *_S среда RS485

на широковещательном протоколе работает не стабильно один постоянно теряет связь
сегодня попробуем Enthernet

До этого пробовали на первом *_S на вторых *_M - вместе не работают
установка _S_M не выходит (кстати не понимаем к чему она приводит, так же не понимаем что дает режим DeCont+опрос)

Можите подсказать работоспособные настройки?

Добавлено: 25 янв 2006, 14:45
Сергей
Попробуй в WinDent посадить свой третий на другой интерфейс, и состыкуй потом их

Добавлено: 25 янв 2006, 15:31
Antipod
Не получится, нельзя использовать одно и тоже устройство дважды, включая UDP/IP интерфейс

В принципе у нас вышло
Мы сменили направления передачи каналов,
На первом установили протокол мастера, на 2х других слейвы

Остаются общие вопросы вопросы насчет мастер-слейва и decont+опрос, что это за звери

Добавлено: 25 янв 2006, 16:21
Тех. поддержка
1. UDP , _M , RS485
2 и 3 UDP , _S , RS485
В этом варианте главное правильно прописать адреса (сетевые адреса WD)

1. UDP , _M , ETHERNET
2 и 3 UDP , _S , ETHERNET
В этом случае помимо сетевых адресов WD надо прописывать IP компьютеров, на которых они запущены (вместо IP можно название машины). Кроме того, в этом случае общение идет точка-точка (в первом варианте широковещательно).

Если все равно не работает, присылайте конфигурацию на mail@dep.ru, я посмотрю.

Добавлено: 26 янв 2006, 07:19
Antipod
Спасибо,
Настроили по второму варианту.

Просто в процессе настройки появились общие вопросы, повторяю
1. Не устанавливался протокол _M_S, хотя возможность его выбора существовала и для чего онвообщен нужент

2 Для чего установка deCont+опрос, дто яна дает и чего лишает?

Добавлено: 26 янв 2006, 11:33
Тех. поддержка
Antipod писал(а):Спасибо,
Настроили по второму варианту.

Просто в процессе настройки появились общие вопросы, повторяю
1. Не устанавливался протокол _M_S, хотя возможность его выбора существовала и для чего онвообщен нужент

2 Для чего установка deCont+опрос, дто яна дает и чего лишает?



1. _M_S нужно для связи по телефону (MD).

2. Режим используется в том случае, когда Slave должен передать пакет мастеру. Мастер в то время когда ему ничего не надо от слева посылает запросы "У тебя есть что-то для меня ?". Канал занят на 100% этими запросами.