Сообщение Antipod » 24 янв 2006, 07:03

Может кто-нибудь описать как сконфигурировать windecont, нам надо чтобы два контролера, работающих по надобности, по enthernet (tcp/ip) сщединялись с трейтим, работающим постоянно. Два контролера работают нормально, добавить же трейтий никак не получается

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 24 янв 2006, 17:13

Конфигурация ничем не отличается от двух. Добавляет на интерфейс постоянно работающего два Decont-a, а сами удаленные WD имеют одинаковые конфигурации (только адреса разные).
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Antipod
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2006, 06:49

Сообщение Antipod » 25 янв 2006, 08:53

Сейчас опробованы конфигурации

1. на первом среда UDP протокол *_M среда RS485
на двух других UDP протокол *_S среда RS485

на широковещательном протоколе работает не стабильно один постоянно теряет связь
сегодня попробуем Enthernet

До этого пробовали на первом *_S на вторых *_M - вместе не работают
установка _S_M не выходит (кстати не понимаем к чему она приводит, так же не понимаем что дает режим DeCont+опрос)

Можите подсказать работоспособные настройки?

Antipod
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2006, 06:49

Сообщение Antipod » 25 янв 2006, 08:54

Сейчас опробованы конфигурации

1. на первом среда UDP протокол *_M среда RS485
на двух других UDP протокол *_S среда RS485

на широковещательном протоколе работает не стабильно один постоянно теряет связь
сегодня попробуем Enthernet

До этого пробовали на первом *_S на вторых *_M - вместе не работают
установка _S_M не выходит (кстати не понимаем к чему она приводит, так же не понимаем что дает режим DeCont+опрос)

Можите подсказать работоспособные настройки?

Сергей
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 15:43
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Сергей » 25 янв 2006, 14:45

Попробуй в WinDent посадить свой третий на другой интерфейс, и состыкуй потом их

Antipod
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2006, 06:49

Сообщение Antipod » 25 янв 2006, 15:31

Не получится, нельзя использовать одно и тоже устройство дважды, включая UDP/IP интерфейс

В принципе у нас вышло
Мы сменили направления передачи каналов,
На первом установили протокол мастера, на 2х других слейвы

Остаются общие вопросы вопросы насчет мастер-слейва и decont+опрос, что это за звери

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 25 янв 2006, 16:21

1. UDP , _M , RS485
2 и 3 UDP , _S , RS485
В этом варианте главное правильно прописать адреса (сетевые адреса WD)

1. UDP , _M , ETHERNET
2 и 3 UDP , _S , ETHERNET
В этом случае помимо сетевых адресов WD надо прописывать IP компьютеров, на которых они запущены (вместо IP можно название машины). Кроме того, в этом случае общение идет точка-точка (в первом варианте широковещательно).

Если все равно не работает, присылайте конфигурацию на mail@dep.ru, я посмотрю.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Antipod
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2006, 06:49

Сообщение Antipod » 26 янв 2006, 07:19

Спасибо,
Настроили по второму варианту.

Просто в процессе настройки появились общие вопросы, повторяю
1. Не устанавливался протокол _M_S, хотя возможность его выбора существовала и для чего онвообщен нужент

2 Для чего установка deCont+опрос, дто яна дает и чего лишает?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 26 янв 2006, 11:33

Antipod писал(а):Спасибо,
Настроили по второму варианту.

Просто в процессе настройки появились общие вопросы, повторяю
1. Не устанавливался протокол _M_S, хотя возможность его выбора существовала и для чего онвообщен нужент

2 Для чего установка deCont+опрос, дто яна дает и чего лишает?



1. _M_S нужно для связи по телефону (MD).

2. Режим используется в том случае, когда Slave должен передать пакет мастеру. Мастер в то время когда ему ничего не надо от слева посылает запросы "У тебя есть что-то для меня ?". Канал занят на 100% этими запросами.
С уважением