Сбор архивов

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 13 мар 2005, 20:03

На удаленных обьектах стоят D182 - опрашивают СЭТ-4ТМ
Сервер вычитывает архивы с удаленных обьектов по р/с в хранилище1,
эта часть работает без проблем.
При вычитывании архивов с этого Сервера ( хранилище1 ) на удаленный

компьютер ( хранилище2 ) , архивы аналогов ( 1год, 1мес, 1сут, 30мин )
вычитываются нормально, а с архивом дискретов ( соб ) возникают проблемы :
создаю хранилище2 на уд. компьютере ( архив хранилища и т.д.) -
запускаю "сбор архивов" -
если архив дискретов за данный период пустой, все нормально -
если в архиве дискретов есть 1 запись, она первый раз записывается,
все нормально -
при втором запуске "сбор архивов" арх.аналогов вычитываются нормально,

а на арх.дискретов зацыкливается, при этом сообщает об ошибке (иногда) -

невозможно добавить архив за 12.03.05 11:43:40,
хотя этот архив уже есть в хранилище2, создан при первом вычитывании.
Сервер1 хранилища1 выдает сообщения :
Check CRC ОК
Запрос Тип архива "Дискрет" Тип периода "Секунда" Кол-вопериодов 0
Список запрашиваемых параметров:
114:1:D:1 с даты 12:03:05 11:43:40 Наличие да
Тоже происходит если архив дискретов имеет несколько записей.
Связь между сервером и клиентом по телефонной линии через внешний модем,
В тестовой версии проблема с ошибкой на серверной стороне исправлена,
все работает нормально.
Сейчас использую тестовое ПО
decont_tst.zip 09-mar-2005
arch_tst.zip 05-mar-2005

Спасибо.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 14 мар 2005, 18:50

Те с тестовым дистрибутивом у вас проблем нет ?
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 14 мар 2005, 20:56

С тестовым дистрибутивом кончились проблемы с внешним модемом,
(Форум "Внешний модем" я задавал вопросы, все работает),
а проблемы с архивами остались прежними.

Последний приобретенный нами дистрибутив на CD -
Дата сборки ПО Комплекса Деконт - 12.11.04.

Спасибо.

kl-alex

Сообщение kl-alex » 15 мар 2005, 12:03

Проверьте, настройки в справочнике архивов для архива дискретов - столбец "период хранения(день)". Возможно архив был подчищен в процессе очистки.
Разъясните что, значит "хотя этот архив уже есть в хранилище2, создан при первом вычитывании" ?

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 16 мар 2005, 01:09

Настройки архив дискретов - столбец "период хранения(день)" = 0 .
Весь проект в данный момент обкатывается на полигоне в лаборатории.
Используются для отладки р/с VERTEX и мини АТС-PANASONIC.
Конфигурация: ( связь КП1-4 с ЦДП (хранилище1) радио/связь, ЦДП с
Энергосбыт ПК2 (хранилище2) по АТС (внешний модем)
КП1-(D-182)-опрашивает СЭТ4-ТМ-2 - (удаленный обьект)
ЦДП-(D-182)-опрашивает КП1 - (тек. знач. эл. счетчиков)
ПК1 ЦДП вычитывает архивы (сбор архивов) с эл.счетчиков - на этом этапе все прекрасно, все
работает !
15-03-05 14:00
Создаю хранилище2 (Эн.сб)-внешние архивы, кол-во предш.табл=14
период хран=0, удалять=нет.
Вычиваем архив из хранилища1 в хранилище2.
Аналоги вычитываются без проблем, на дискретах зацикливается
в бесконечный цикл.
Сервер хранилища1 сообщает
"114:1:d:1" с даты 12:03:05 11:43:40 Наличие да (добавляется строка за строкой)- (архивы в
хранилище1 накапливаются почти за два месяца).
Сборщик арх. Хранилища2 сообщает что идет сетевой обмен (в поле дискрет), при этом об какой
либо ошибке не сообщается.
Запускаю Просмотр архивов ПК2 (хранилище2), архив дискретов за этот
период (12:03:05 11:43:40 вкл.выкл эл.сч) создан !!!
Связь через модемы при этом идет постоянно (сеанс связи не прерыватся),
Сетевой обмен прервал рестартом "сбор архивов" в 16:25.
На дискретах опять зацикливание ( Сервер хранилища1 сообщает
"114:1:d:1" с даты 12:03:05 11:43:40 Наличие да ), сборщик арх. Хранилища2 сообщает что идет
сетевой обмен и тд. и тп. Ошибок не выдает.

Спасибо.

Dino
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 21 фев 2005, 13:18
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Dino » 22 мар 2005, 12:23

У себя мы не наблюдаем данной проблемы.
Вышлите, пожалуйста, файл хранилища (если он имеет большой объём, то произведите экспорт конфигурации вычитывания в dfm файл из "Сбора архивов"), в которое производится вычитывание на kl_alex@dep.ru. Если возможно, вышлите также файл хранилища, из котрого производится вычитывание. Если их упаковать, то их размер может снизится в 3-5 раз.
Мы постараемся в ближайшее время разобраться с данной проблемой.

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 22 мар 2005, 15:55

Файлы хранилищей выслал на mailto:kl_alex@dep.ru

Спасибо.