Страница 1 из 1

Добавлено: 21 дек 2005, 15:50
Сергей
Здравствуйте! подскажите как правильно подключить TC35, т.е. прописать его системные настройки вместе с АТ командами?

Добавлено: 21 дек 2005, 15:54
Сергей
интересует именно дозвон через TC35 на другой TC35

Добавлено: 21 дек 2005, 16:09
Тех. поддержка
В документации описан пример такой конфигурации. Исходники примера есть в дистрибутиве. Пример4.

Добавлено: 25 янв 2006, 14:58
Сергей
Почему при балансной связи сотовый терминал ТС35 не хочет делать дозвон на передачу измененных данных, а передает только при рестарте или через заданное время, хотя эти же данные передаются по балансному протоколу при изменении по RS-485?

Добавлено: 25 янв 2006, 15:42
Тех. поддержка
Дозвон должен быть. Скорее всего, проблема в конфигурации.

Добавлено: 21 апр 2007, 11:54
Олег
Сергей писал(а):интересует именно дозвон через TC35 на другой TC35

Тех. поддержка писал(а):В документации описан пример такой конфигурации. Исходники примера есть в дистрибутиве. Пример4.


Возникла проблема при передачи с одного TC35 на другой.
На обьекте стоит D182 опрашивает УРСВ-040 на С интерф.,
на D интерфейсе RS-232 подключен TC35 Slave, .. не хочет снимать трубку при дозвоне на него, его опрашивает D182-Rs-232-TC35 Master.
Звонки проходят, (слышно по наводкам на колонки), но трубку не снимает. Ваша конфигурация Slave, приведенная в примере 4, тоже не работает, не снимается трубка, не устанавливается связь, это видно по св. диоду на сотовом терминале. Может можете выслать именно рабочую конфигурацию связи через TC35
На sarpom60@gmail.com .
Первый раз мы с ними столкнулись, возникла такая необходимость из за невозможности применить другой тип связи с обьектом.

Добавлено: 23 апр 2007, 15:46
Холодов Александр
Олег писал(а):
Сергей писал(а):интересует именно дозвон через TC35 на другой TC35

Тех. поддержка писал(а):В документации описан пример такой конфигурации. Исходники примера есть в дистрибутиве. Пример4.


Возникла проблема при передачи с одного TC35 на другой.
На обьекте стоит D182 опрашивает УРСВ-040 на С интерф.,
на D интерфейсе RS-232 подключен TC35 Slave, .. не хочет снимать трубку при дозвоне на него, его опрашивает D182-Rs-232-TC35 Master.
Звонки проходят, (слышно по наводкам на колонки), но трубку не снимает. Ваша конфигурация Slave, приведенная в примере 4, тоже не работает, не снимается трубка, не устанавливается связь, это видно по св. диоду на сотовом терминале. Может можете выслать именно рабочую конфигурацию связи через TC35
На sarpom60@gmail.com .
Первый раз мы с ними столкнулись, возникла такая необходимость из за невозможности применить другой тип связи с обьектом.



Вот выдержка из документации:

Обязательная настройка модемов, перед установкой на обьект, через программу "Гипертерминал":
- Модем должен стартовать со скоростью, по умолчанию равной скорости интерфейса в контроллере Decont-182. Для большинства модемов это задается командой "AT+IPR=XXXXX", где XXXXX - скорость.
- Автоматическое поднятие трубки отключено (обычно "ATS0=0");
- Для терминала сотовой связи запрос PIN кода должен быть отключен.
- Данные настройки должны быть записаны (обычно "AT&W");

Вы все это сделали?

Добавлено: 25 апр 2007, 10:21
Олег
Холодов Александр
Вот выдержка из документации:

Обязательная настройка модемов, перед установкой на обьект, через программу "Гипертерминал":
- Модем должен стартовать со скоростью, по умолчанию равной скорости интерфейса в контроллере Decont-182. Для большинства модемов это задается командой "AT+IPR=XXXXX", где XXXXX - скорость.
- Автоматическое поднятие трубки отключено (обычно "ATS0=0");
- Для терминала сотовой связи запрос PIN кода должен быть отключен.
- Данные настройки должны быть записаны (обычно "AT&W");

Вы все это сделали?


В том то и дело, уже все перепробывал, возвращался к заводским настройкам, потом все в ручную гипером...
При подключению к D182, на второй гудок идет сброс(обычным сотовым звонил), при отключении от D182, гудки вызова идут долго, пока сеть не сбросит. С мастера на сотовый звоню- на дисплее сотика "передача данных".
Модель Siemens TC-35i Made in Germany, два терминала, ведут себя одинаково, на передачу звонят, трубу не снимают.
В конфиге Slave внешние каналы команда ata
Может подскажите куда копать еще?

Добавлено: 25 апр 2007, 14:16
Холодов Александр
В конфиге Slave внешние каналы команда ata

Зачем?

Вышлите Вашу конфигурацию на mail@dep.ru

Добавлено: 25 апр 2007, 16:18
Олег
Холодов Александр писал(а):
В конфиге Slave внешние каналы команда ata

Зачем?

Вышлите Вашу конфигурацию на mail@dep.ru


Конфигурацию Вам выслал.

PS
Александр переслал конфигурацию на ваш ящик.

Добавлено: 27 апр 2007, 08:16
Blikk
А у меня другая проблема:
тс35 подключен прямо к сом-порту, запускаю систему - работает примерно 12 часов, далее ошибка 2819 и последние дискреты статистики 1-4-1-1-6. полный архив дискретов статистики и конфигурацию высылаю на mail@dep.ru .

Добавлено: 29 апр 2007, 12:36
Олег
Хочу вот отписаться сдесь по поводу поставки оборудования, в частности сотовых терминалов TC-35i .

Не могли связать два терминала между собой, Slave не проднимал трубку. Причину все-таки нашли, оказались некачественными оба кабеля, которые шли в комплекте поставки с сотовыми терминалами.
После их замены, все сразу заработало !! :D
Вот такая ,извените, хрень у нас получилась.. две недели псу под хвост.. :cry:

Всем огромное спасибо за оказанную помощь !!!