Страница 1 из 1

Добавлено: 19 дек 2005, 13:23
Kirill
Как соединить 2 WinDecont'a через модемы Siemens TC35? Что надо прописать в интерфейсах?

Добавлено: 19 дек 2005, 14:39
Тех. поддержка
В программе WinDecont интерфейс не описывать (оставить Нет). В Конфигураторе описываете как и для Decont182 (см Пример4 дистрибутива). Номер COM порта указывается в параметре Сегмент для контроллера. Скачайте http://www.dep.ru/downloads/downloadssoft/faq.chm
Там описан вариант подключения.

Добавлено: 18 май 2006, 10:16
Kirill
Евгений Рублев писал(а):В программе WinDecont интерфейс не описывать (оставить Нет). В Конфигураторе описываете как и для Decont182 (см Пример4 дистрибутива). Номер COM порта указывается в параметре Сегмент для контроллера. Скачайте http://www.dep.ru/downloads/downloadssoft/faq.chm
Там описан вариант подключения.

Сделал как в faq (за исключением того что скорость на интерфейсе ставил не 9600 а 38400 иначе WinDocent не видит SiemensTC35i, остальное так же как в faq.chm). Модемы начинают звониться, устанавливают соединение а потом отваливаются, вылетает ошибка 794 (узел на пути не отвечает). всю конфигурацию пересмотрел раз 10 вроде все правильно. В чем может быть причина?

Добавлено: 18 май 2006, 11:05
Тех. поддержка
Надо конфигурацию смотреть.
Если звонок проходит, то что-то в конфигурации неправильно.
Как Вы определяете, что звонок прошел ?

Добавлено: 18 май 2006, 11:37
Kirill
Евгений Рублев писал(а):Надо конфигурацию смотреть.
Если звонок проходит, то что-то в конфигурации неправильно.
Как Вы определяете, что звонок прошел ?

2-мя способами:
1. На модемах начинают индикаторы гореть постоянно;
2. Вместо номера SIMки, которая в втором Siemens TC-35i (который slave) прописываю номер своего мобильного телефона, получаю вход. звонок с сеансом передачи данных от первого Siemens TC-35i (который master).

Конфигурацию перепроверил, вроде все правильно, а все равно не работает :(

Добавлено: 18 май 2006, 11:43
Тех. поддержка
Пришлите конфигурацию, на которой экспериментируете (на mail@dep.ru), мы ее тут запустим и посмотрим.

Добавлено: 18 май 2006, 12:16
Kirill
Евгений Рублев писал(а):Пришлите конфигурацию, на которой экспериментируете (на mail@dep.ru), мы ее тут запустим и посмотрим.

отправил :) Спасибо!

Добавлено: 18 май 2006, 16:59
Сергей
поставь на обоих скорость 9600, и посмотри повнимательнее "задержка передачи" и "таймаут конца пакета". то что модемы подняли трубки это еще не означает что они соединились на прием/передачу данных. или поставь "стандартный модем" на Slave.

Добавлено: 19 май 2006, 09:39
Kirill
Сергей писал(а):поставь на обоих скорость 9600,

пробовал в WinDecont'е (Подключение->Интерфейс В) ставить скорость 9600 в это случае модем даже звонить не пытается. У вас есть список AT-команд для Siemens TC35i?
Сергей писал(а):и посмотри повнимательнее "задержка передачи" и "таймаут конца пакета". то что модемы подняли трубки это еще не означает что они соединились на прием/передачу данных. или поставь "стандартный модем" на Slave.

задержка передачи 2000, таймаут конца пакета 30 (все как в faq'е)
а что значит "поставить стандартный модем на Slave"? попробовать в том WinDeconte который являеся Slave'ом насттройках вместо Siemens TC35 поставить стандартный модем? :)

Добавлено: 19 май 2006, 13:29
Kirill
Евгений Рублев писал(а):Пришлите конфигурацию, на которой экспериментируете (на mail@dep.ru), мы ее тут запустим и посмотрим.

уже запустил систему, спасибо :)
помогло AT+IPR=9600 и смена интерфейса с B на С (хотя на В тоже было прописано "нет").

Добавлено: 19 май 2006, 13:41
Тех. поддержка
Дело было в букве интерфейса Windeconta ?

Добавлено: 19 май 2006, 14:17
Kirill
Евгений Рублев писал(а):Дело было в букве интерфейса Windeconta ?

такое ощущение что да, хотя это странно звучит.
помимо этого еще AT+IPR поменял в модемах, поставил на 9600.
Сергей, который тоже писал в этом топике, говорил что у него была схожая проблема: с использованием интерфейсов А и В в WinDecont'e возникали какие-то проблемы.

Добавлено: 19 май 2006, 14:27
Тех. поддержка
Вообще, AT+IPR Decont выдает.
Насчет интерфейса А и В в качестве COM портов я посмотрю.

Добавлено: 19 май 2006, 15:03
Kirill
Евгений Рублев писал(а):Вообще, AT+IPR Decont выдает.

ИМХО если во внешних модемах прописать, то выдает, а так нет. до этого модемы у меня были на 38400, и сколько я не указывал в интерфейсе В 9600,звонить ни в какую не хотел.

Добавлено: 24 май 2006, 11:39
Тех. поддержка
В заводских настройках стоит параметров "автоопределение скорости". Когда Decont стартует, он дает AT, модем, получив команду, определяет скорость и перестраивается. После этого мы ему даем AT+IPR= нужная скорость. И сохраняем настройки. После этого, если модем надо перевести на другую скорость, то его надо руками перевести на нужную скорость, а потом использовать, так как команда AT+IPR= число не равное 0, отключает автоопределение скорости.