Контроллер перестал отвечать по временому адресу,конфигурация
была 100% рабочая.Может ли такая ситуация возникнуть при
неисправности адаптера USB-RS485 или из за использования ПО в
Windows XP а не в 2000.
Нет связи
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 фев 2005, 07:07
- Откуда: г.Новосибирск
- Контактная информация:
Контроллер в минимальном режиме,причём похоже что он сам периодически рестартует.Светодиод мин. режима гаснет на некоторое время.Примерно раз за три минуты.А картриджа у нас нет.Может есть
возможность как нибудь загрузится с рабочего контроллера.
Конфигурация была рабочая.Возможно она была создана более позней версией конфигуратора ,а залита более раней.Тк у нас несколько проектов в том числе двух трёх летней давности,и корректно они отрываются только в версиях в которых были созданы.
возможность как нибудь загрузится с рабочего контроллера.
Конфигурация была рабочая.Возможно она была создана более позней версией конфигуратора ,а залита более раней.Тк у нас несколько проектов в том числе двух трёх летней давности,и корректно они отрываются только в версиях в которых были созданы.
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Если он сам рестартует, то проблема в конфигурации.
Если у него есть интерфейсные платы, выньте одну из них, контроллер упадет в минимальный.
связь с ним есть ?
Если у Вас есть конфигурации, которые не открываются Конфигуратором последней версии, то пришлите их нам. Мы их проанализируем.
Если у него есть интерфейсные платы, выньте одну из них, контроллер упадет в минимальный.
связь с ним есть ?
Если у Вас есть конфигурации, которые не открываются Конфигуратором последней версии, то пришлите их нам. Мы их проанализируем.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12