Подскажите рабочую конфигурацию Wdecont ,
без использования "моста Decont",
через внешний модем.
WD-мастер, удаленный Decont-182 слейв .

ПК(WinDecont)-COM1 внешний модем (Rockwell)-телефонная линия-
(Z-MD - Decont-182).

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 01 фев 2005, 18:04

В программе WinDecont оставляете интерфейс пустым.

В Конфигураторе задаете как
RS485 SDLC_M Staffing 38000

В таблице Внешние модемы задаете тип модема.
В таблице Внешние каналы задаете телефон.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 01 фев 2005, 20:39

Попробовал следующую конфигурацию:
Интерфейс"А"-RS485 SDLC_M Staffing 38000,на "А"-decont"201",
Внешние модемы-МОДЕМ на ЧИП. Rockwell
Начальная (при старте): "AT&K3%C0" из help,
Внешние каналы - номер телефона.
База-клиент сервер"201" по списку(диапазоны)
Модем не хочет набирать номер, данные не запрашивает (видно по индикатору модема).
Большая к Вам просьба прислать рабочую конфигурацию.

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 02 фев 2005, 11:45

Никаких инициализаций не надо!!! Внимательно читатйе Help, они нужны только в старых конфигурациях.
Как описан Интерфейс А в программе WinDecont?

номер телефона
ATD1234567 ??
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 02 фев 2005, 17:24

Интерфейс А Конфигуратор
протокол SDLC_M
формат Staffing
среда RS485
буфер 200
скорость 38000
задержка передачи 100
таймаут 20
внешние модемы модем стандартный AT&W
на "А"-decont"201",
номер телефона ATD1234567

Интерфейс А в программе WinDecont - НЕТ

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 03 фев 2005, 12:19

Номер COM порта ? 1 ?

В Конфигураторе для контроллера на А интерфейсе есть параметр сегмент, он равен номеру COM порта.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Гость

Сообщение Гость » 03 фев 2005, 17:23

Все заработало. Спасибо!

Еще один вопрос.
Планируется у Вас, или может быть имеется
программный эмулятор Minipulta?

Минипульт у заказчика на обьекте, а нужно отладить
комронент дисплей контроллера, где используются уставки,
коэффициенты и т.д управления (комронент на developer).

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 04 фев 2005, 15:14

Имитаторов нет.
Если имена таблиц указаны верно, то все будет работать нормально.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 08 мар 2005, 21:25

При вычитывании архивов с удаленного компьютера
( хранилище1 -> хранилище2 ) через внешний (стандартный)
модем (COM1), возникает следующая проблема.
Вычитывание в хранилище происходит нормально, без
ошибок, но при завершении связи, "сваливается" (выгружается)
WinDecon на удаленном компьютере (слейве).
Попробовал использовать компонент б-клиент, вычитывать
базу данных из слейва (без архивов), проблема та-же. При
завершении связи WinDecont слейва выгружается.
В чем причина? Подскажите, что нужно сделать ?
При использовании мостов d-182 (Z-MD)-все работает без проблем.
Используемое ПО
ОС Win2000 SP4
Decont Ver 5.0.4.3 Дата сборки ПО Комплекса Деконт - 12.11.04.
Arx Ver 5.0.0.1

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 09 мар 2005, 17:34

Проблему с ошибкой на серверной стороне мы исправили, если Вы можете, то установите тестовый дистрибутив. Если возможности установить тестовый дистрибутив нет, то подождите выхода стабильной версии.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 09 мар 2005, 18:56

А когда примерно можно ожидать стабильную версию ?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 11 мар 2005, 16:39

Наверно, ближе к концу марта.
С уважением

Компания ДЭП

Москва, Голубинская ул., 10

+7 (495) 995-00-12