maxi21
Здравствуйте. Прошу помощи по такому вопросу. Программа Windecont, она же OPC DA сервер, получает данные с контроллеров, которые на объектах. На предприятии используется MasterSCADA 3х, берет данные из OPC DA сервера Windecont и все работает без вопросов. Проблема в том, что с 2026 года разработчик перестанет поддерживать Мастер скада 3х и руководство приняло решение переходить на MasterSCADA 4D.

Начали смотреть демо-версию этой скады. Пытался также подключиться к OPC DA серверу, скада его видит, пытается подключиться, но не подключается, хотя данные с объекта в нем есть. Скада видит и модель, как OPC-сервер, но не видит в ней данные. OPC HDA сервер видит и видит в нем данные. Скада и OPC сервер на одном компьютере. Компьютер с Windows10, антивирус удален, защитник и брандмауэр Windows отключены. Может быть, кто-то сталкивался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста, что можно сделать

Добавлено: 08 апр 2025, 10:37
dobrohotov_ds
Здравствуйте, с ситуацией не сталкивались. Судя по описанию, очевидно, что что-то не так с связью OPC у новой SCADA, что вы установили. Вижу следующие возможные варианты:
1) Использовать не OPC, а другой общий протокол, например МЭК-104.
2) Взять эталонный клиент по OPC (сторонний OPC мастер), вычитать из WinDecont данные, если данные будут правильными, то задавать вопросы к разработчикам мастер скады.