A9 и MK210-302

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Anti-47
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 май 2015, 05:56
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Anti-47 » 02 ноя 2021, 14:58

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность с помощью компоненты MODBUS-Master вычитывать битовую маску с разделением её побитно на дискреты ?

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 08 ноя 2021, 12:47

Нужно использовать компонент Автоалгоритмы Битовые поля. Обычно удобнее пользоваться битовыми полями счетчиков.
Модбасом читаем регистр в счетчик. Компонент разбирает счетчик по битам в дискреты.