Добрый день, коллеги!
Прошу помочь со связью А9 c частотником. Необходимо связать через RS-485 с использованием протокола MODBUS RTU ДЕКОНТ-A9 и Danfoss VLT Micro. Использую интерфейсную плату А9-RS485. Индикатор передачи по соответствующему каналу начинает мигать и также дискрет связи показывает наличие связи с устройством, только при определённых настройках в компоненте “MODBUS Master_0_Вер.7” вкладке “Список параметров”. Вместо данных появляется ошибка (код 3009). При этом функцию и адрес указываю верный из описания к частотнику.
Данные получить не удаётся. Прошу помочь в этом вопросе.
Подключение A9 по MODBUS RTU
Добрый день!
В зависимости от используемых функций на частотнике и функций, сконфигуренных в ModBus-мастере на А9 вы получаете соответствующие состояния связи.
Проверьте "Нумерацию с нуля" и смотря каким образом вы читаете данные из регистра(через какой обработчик)
По вопросам пишите d.koloskov@dep.ru
В зависимости от используемых функций на частотнике и функций, сконфигуренных в ModBus-мастере на А9 вы получаете соответствующие состояния связи.
Проверьте "Нумерацию с нуля" и смотря каким образом вы читаете данные из регистра(через какой обработчик)
По вопросам пишите d.koloskov@dep.ru