Можно ли дистанционно сбросить ошибку модуля AIN16i20, не нажимая кнопку на модуле?

Добавлено: 13 апр 2020, 12:15
andreym02klg
Неопознанная ошибка канала, код 2883.
Когда ток более 20мА, канал выдает эту ошибку. И, при понижении тока сам не восстанавливается.
Модуль расположен далеко, поэтому на кнопку нажимать проблематично.
Но нужно, потому-что канал измеряет концентрацию вредных веществ в воздухе(датчик периодически зашкаливает) и включает аварийную вентиляцию.
Помогите, если можете...

Добавлено: 08 май 2020, 11:43
andreym02klg
Кто-нибудь ответит?

Добавлено: 08 май 2020, 13:11
Олег
andreym02klg писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь ответит?

многие у них на удаленке

Как-то очень давно было что-то похожее.
Попробуйте в конфигураторе на интерфейсе (настройке) модуля установить галку "читать динамику".

Добавлено: 27 июл 2020, 16:44
dws
а ток точно снижается ниже верхнего предела? Возврат должен быть автоматом.
пришлите номера версий модуля и его ПО - то, что пишется под названием на минипульте