Сброс ошибки модуля
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 15 окт 2009, 15:33
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 15 окт 2009, 15:33
Неопознанная ошибка канала, код 2883.
Когда ток более 20мА, канал выдает эту ошибку. И, при понижении тока сам не восстанавливается.
Модуль расположен далеко, поэтому на кнопку нажимать проблематично.
Но нужно, потому-что канал измеряет концентрацию вредных веществ в воздухе(датчик периодически зашкаливает) и включает аварийную вентиляцию.
Помогите, если можете...
Когда ток более 20мА, канал выдает эту ошибку. И, при понижении тока сам не восстанавливается.
Модуль расположен далеко, поэтому на кнопку нажимать проблематично.
Но нужно, потому-что канал измеряет концентрацию вредных веществ в воздухе(датчик периодически зашкаливает) и включает аварийную вентиляцию.
Помогите, если можете...
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 15 окт 2009, 15:33
andreym02klg писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь ответит?
многие у них на удаленке
Как-то очень давно было что-то похожее.
Попробуйте в конфигураторе на интерфейсе (настройке) модуля установить галку "читать динамику".