DIO16 v1.1 Странное поведение
Появилась проблема с модулем. На один из каналов подключён сухой контакт реле контроля фаз. Не так давно начало хаотично меняться состояние этого канала (0 или 1). Для диагностики пробовали замыкать провода от реле вагой, ставили перемычку на самом блоке. Ситуация не изменилась. Мало того, что состояние хаотично меняется, иногда иногда значение вообще пропадает, то есть ни 0, ни 1. Если разомкнуть провода - то стабильно показывает 0. Вскрыл модуль, промерил все входные цепи - на мой взгляд всё нормально. Может что то упустил. Прошу помощи.
dws писал(а):Источник цитаты Добрый день!
Вы это наблюдаете на экране минипульта?
Что в это время наблюдается в базе дискретов? Какой код ошибки?
Наблюдаю на диспетчеризации и в OPC проводнике. Что такое база дискретов и как посмотреть код ошибки к сожалению не знаю. Минипульта на объекте тоже нет.
-
- Администратор
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
ясно.
Тогда надо локализовать проблему - временно поменять местами подключение сигналов другого работающий канала DIO с проблемным.
Смотрим, где проблема
- переместилась на новый - проблема в шлейфе
- осталась на месте - пробит вход ( из-за сильной помехи по шлейфу.)
Модуль DIO16 предназначен для включения светодиодной индикации и\или приема сигналов от контактных органов управления (кнопки, ключи ...)
на коротких шлейфах в шкафу управления
Тогда надо локализовать проблему - временно поменять местами подключение сигналов другого работающий канала DIO с проблемным.
Смотрим, где проблема
- переместилась на новый - проблема в шлейфе
- осталась на месте - пробит вход ( из-за сильной помехи по шлейфу.)
Модуль DIO16 предназначен для включения светодиодной индикации и\или приема сигналов от контактных органов управления (кнопки, ключи ...)
на коротких шлейфах в шкафу управления
dws писал(а):Источник цитаты ясно.
Тогда надо локализовать проблему - временно поменять местами подключение сигналов другого работающий канала DIO с проблемным.
Смотрим, где проблема
- переместилась на новый - проблема в шлейфе
- осталась на месте - пробит вход ( из-за сильной помехи по шлейфу.)
Модуль DIO16 предназначен для включения светодиодной индикации и\или приема сигналов от контактных органов управления (кнопки, ключи ...)
на коротких шлейфах в шкафу управления
Откидывали шлейф и ставили перемычку с общего выхода на вход. Ситуация не менялась. Думаю переставлять шлейф на другой вход особого смысла не имеет. Шлейф в длину метра 3-4, не более.