Страница 1 из 1

Добавлено: 10 июл 2019, 15:05
Antarius
Достался модуль мультиметра dep EM3-400/05S.
Возможно ли забрать с него данные о токе/напряжении используя сторонний контроллер?
Например банальный ардуино с mod-bus шилдом?

Или модуль работает только с контроллером dep?

Если можно, то расскажите как (адреса/регистры).
Заранее спасибо!

Добавлено: 10 июл 2019, 20:22
dws
Скачайте с сайта РЭ комплекса ДЕКОНТ общепромышленная серия
там описаны поддерживаемые протоколы и правила адресации, в частности, регистров MODBUS.

Добавлено: 10 июл 2019, 20:42
Antarius
Там написано "Измеренные значения представлены в цифровой форме и могут быть переданы по интерфейсу связи RS-485
в протоколе SyBUS, а также выводиться на внешний мини-пульт"
Это значит - никак, потому что SyBUS проприетарный протокол разработчика, а ничего стандартного у модуля нет?
Т.е. проще выбросить, чем разобраться?

Добавлено: 11 июл 2019, 16:39
dws
Если это старый EM3 -- без встроенных токовых трансформаторов, то да - только sybus. Если нужна дополнительная информация, надо направить на почту info@dep.ru запрос на бланке вашей организации.
Если EM3-M - то еще есть МЭК-101 и MODBUS (стр 14, 15).

Добавлено: 12 июл 2019, 14:52
Antarius
Вот такой:
IMG_1560.JPG

Трансформаторы есть, но на корпусе и плате написано EM3 без буквы М.

Мне эта штука досталась даром, из ящика телемеханики из реконструируемой подстанции.
Думаю как приспособить на дачу для мониторинга и "умного" дома, поэтому бланка организации увы нет (если вы про запрос протокола).

В общем, нет там стандартных протоколов, правильно?

Добавлено: 12 июл 2019, 15:14
dws
Да это старый, только Sybus