Добавлено: 29 мар 2019, 09:01
IljaEl
Не получается связать WinDecont c расходомером по MODBUS через адаптер USB-RS485. Запрос не идёт со стороны адаптера.
Конфигурацию в WinDecontе на А интерфейс , использую проверенную из Деконта с платой RS485.
Хотя если используется конфигурация по опросу модулей через RS485 то всё работает.

Добавлено: 10 апр 2019, 11:46
IljaEl
А что по модбасу ? Не поддерживает что ли адаптер USB-RS485 этот протокол ?

Добавлено: 25 апр 2019, 17:09
dws
USB-RS485 - предназначен только для реализации 9-битного интерфейса SyNET/SyBUS на среде RS485/RS232 в WinDecont-е.

Добавлено: 26 апр 2019, 11:25
IljaEl
dws, есть ли способ на WinDec получать данные от устройств поддерживающих ModBus не используя контроллеры А9 ?

Добавлено: 30 апр 2019, 15:51
dws
Да, используя COM-порт (любой преобразователь обычного UART на среду RS485 - от простых USB-RS485 до серверов последоваельных портов). В настройках виндеконта он на интерфейсе не указывается. В конфигурации - номер COM-порта указывается как номер сегмента.