Не получается связать WinDecont c расходомером по MODBUS через адаптер USB-RS485. Запрос не идёт со стороны адаптера.
Конфигурацию в WinDecontе на А интерфейс , использую проверенную из Деконта с платой RS485.
Хотя если используется конфигурация по опросу модулей через RS485 то всё работает.

IljaEl
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 14:40
Откуда: mupptpgh

Сообщение IljaEl » 10 апр 2019, 11:46

А что по модбасу ? Не поддерживает что ли адаптер USB-RS485 этот протокол ?

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 25 апр 2019, 17:09

USB-RS485 - предназначен только для реализации 9-битного интерфейса SyNET/SyBUS на среде RS485/RS232 в WinDecont-е.

IljaEl
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 14:40
Откуда: mupptpgh

Сообщение IljaEl » 26 апр 2019, 11:25

dws, есть ли способ на WinDec получать данные от устройств поддерживающих ModBus не используя контроллеры А9 ?

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 30 апр 2019, 15:51

Да, используя COM-порт (любой преобразователь обычного UART на среду RS485 - от простых USB-RS485 до серверов последоваельных портов). В настройках виндеконта он на интерфейсе не указывается. В конфигурации - номер COM-порта указывается как номер сегмента.