Чтение Системных параметров контроллера А9 по SNMP протоколу

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Flaber
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 май 2015, 07:49
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Flaber » 26 мар 2019, 06:42

Здравствуйте. Появилась необходимость чтения системных параметров контроллера А9 используя SNMP протокол. Реализована ли данная возможность?

К примеру интересуют системные параметры такие как: серийный номер устройства, температура процессора, напряжение батарейки, причина перерестарта, результат перерестарта и т.д.

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 26 мар 2019, 11:13

Для передачи данных из баз дискретов, аналогов, счетчиков по SNMP есть компонент SNMP-сервер.
Получить значение системных параметров в базы параметров можно используя компонент Автоалгоритмы.

Flaber
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 май 2015, 07:49
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Flaber » 26 мар 2019, 11:47

Большое спасибо.