ДЭП OPC Проводник не видит значения

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Вадим
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2019, 06:16
Откуда: Алроса

Сообщение Вадим » 20 мар 2019, 07:49

Здравствуйте!

Есть небольшая система управляемая контроллером DeCont-182. Т.к. АРМ оператора уже морально и физически устарел было принято решение перенести систему на более новый ПК. ПО DeCont установили на WIndows 7 32bit. Рабочий каталог WinDecont так же был перенесен и в нем создан г новый контроллер без изменения файлов. Подключение происходит через адаптер USB-RS485 вашего производства. При запуске в WinDecont отображается правильный адрес контроллера. Между преобразователем интерфейсом RS-485 синхронно перемигиваются светодиоды. Проблема в том что в OPC проводнике не отображаются текущие данные с аналоговых и дискретных входов/выходов. (((( Структура количества тегов отображается идентичная как и на старом АРМе но показаний нет. Старый АРМ при подключении к этому же порту RS 485 принимает все данные. Еще хочу отметить что старый АРМ берет данные не через преобразователь USB а через COM Port преобразователем RS-485 - RS - 232. Может есть какие то настройки для операционной системы? Помогите пожалуйста...

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 21 мар 2019, 17:23

При установке драйвера адаптера USB-RS485 следует отключить проверку цифровой подписи.
Перед запуском виртуального контроллера в настройках WinDecont надо убедиться, что интерфейс выбран верно.
WDParamItfm.png
WDParamItfm.png (8.62 КБ) 5897 просмотров

Вадим
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2019, 06:16
Откуда: Алроса

Сообщение Вадим » 22 мар 2019, 08:03

Что бы уж точно исключить проблемы именно с этим преобразователем мы нашли еще один АРМ, но уже с COM портом. Подключили преобразователь RS485-RS232 который точно работал на старой системе. Теперь WinDecon запускается только в минимальном режиме ((( Опроса с контроллером нет.
Вложения
IMG_20190322_113033.jpg

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 22 мар 2019, 16:40

Адаптер PC-I-RS485 работоспособен только в WinNT, Win98.
В win7 будет работать только USB-RS485.
Пришлите dws[at]dep.ru файлы контроллера виндеконт или его конфигурацию, я посмотрю что не так.

Вадим
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2019, 06:16
Откуда: Алроса

Сообщение Вадим » 01 апр 2019, 02:33

Решено. Проблема оказалась в настройка виртуального контроллера к которому привязывается WinDecont. На интерфейсе А там вместо RS-485 было установлено RS-232. После изменения этих параметров OPC сервер сразу увидел все теги. Вам огромное спасибо за помощь и информацию.