Здравствуйте!

Возникла необходимо в тестовом варианте использовать протокол modbus-rtu на модуле DIN16F-24 при подключение к интерфейсу B контроллера DECONT-A9. Хотим к интерфейсу B еще подключать электросчетчик.
С вычитыванием дискретов с регистров 31000 и далее не возникла, но интересует еще возможность вычитывания частоты и счетчиков с этого модуля по протоколу modbus?
С регистров 32000 и 33000 вычитываются только нули.

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 13 мар 2019, 14:17

Чтобы работал подсчет частоты или счет, нужно его предварительно включить.
Самый простой способ - подключить модуль к контроллеру (железному или виндеконту) по SYBus, в котором модуль описан в подключении и в настройках этого модуля в компоненте BUS-драйвер включены галочки "считать импульсы" и "измерять частоту".

Anti-47
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 май 2015, 05:56
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Anti-47 » 14 мар 2019, 14:11

Спасибо, да такой вариант работает.