Страница 1 из 1

Добавлено: 15 фев 2019, 14:30
Snake
Здравствуйте.
Есть пара модулей RZA33 пытаюсь настроить вычитывание осциллограмм из них.
При этом получается что в программе "RZA-конфигуратор" вычитывается список осциллограмм.
config.png

Но при этом не устанавливается дискрет наличия осциллограммы (58).
Signal.png

Из за чего программа "Тренды RZA" не видит их и не вычитывает.
trands.png


Подскажите пожалуйста в какую сторону начинать капать???

Добавлено: 13 мар 2019, 14:45
dws
Для того чтобы всё работало
1. В Обработке Дискретов для Дискрета сигнал наличия достоверных осциллограмм (№58) нужно ставить параметр "Из архива"=true (поставить галочку).
2. В конфигурацию контролёра обязательно должен быть записан компонент RZA тренды ("Компонент" - "Добавить компонент" - "Полезные прикладные компоненты" - " RZA тренды").