RZA33 Осциллограммы

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Snake
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 июл 2018, 16:47
Откуда: РФ

Сообщение Snake » 15 фев 2019, 14:30

Здравствуйте.
Есть пара модулей RZA33 пытаюсь настроить вычитывание осциллограмм из них.
При этом получается что в программе "RZA-конфигуратор" вычитывается список осциллограмм.
config.png

Но при этом не устанавливается дискрет наличия осциллограммы (58).
Signal.png

Из за чего программа "Тренды RZA" не видит их и не вычитывает.
trands.png


Подскажите пожалуйста в какую сторону начинать капать???

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 13 мар 2019, 14:45

Для того чтобы всё работало
1. В Обработке Дискретов для Дискрета сигнал наличия достоверных осциллограмм (№58) нужно ставить параметр "Из архива"=true (поставить галочку).
2. В конфигурацию контролёра обязательно должен быть записан компонент RZA тренды ("Компонент" - "Добавить компонент" - "Полезные прикладные компоненты" - " RZA тренды").