Страница 1 из 1

Добавлено: 07 фев 2019, 19:52
WHS
Есть контроллер A9. В какой то момент пропала связь с ним по Ethernet, был демонтирован и привезен в цех. При подачи питания индикаторы RDY и RTS актвны, индикаторы режимов MODE неактивны, по USB-DEVICE не видно, USB-HOST также молчит на флешку с образом. После снятия элемента питания 3V и подачи питания активным остался только RTS. Внутри температура компонентов нормальная и очень горячих нет. Греется ADM3202 но не настолько что палец невозможно держать было. Остальное либо слабо теплое либо не греется совсем. Вопрос это аппаратная проблема или есть возможность восстановить прошивкой напрямую через подпайку к ножкам?

Добавлено: 12 фев 2019, 15:59
dws
скорее аппаратная проблема, ADM3202 не должен греться - может подсаживать питание, можно заменить - посмотрим, что будет.