Не подскажите, есть ли здесь у кого-нибудь опыт работы с контроллерами Siemens (не важно с каким именно) в части передачи данных и выдачи команд по протоколу МЭК - 870-5-101(104)? В качестве Slave - Деконт, Master - Siemens.

DemNik
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 20 июн 2018, 07:10
Откуда: Усть-каменогорск

Сообщение DemNik » 28 июн 2018, 05:49

Опыт есть, обмен делали, но не с Деконтами. Пишите мне в ЛС подробности, может смогу чем помочь.

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 29 июн 2018, 13:07

В справке на ПО в описании компонентов есть "Формуляр соглашений о совместимости телемеханической системы на базе ПТК Деконт в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 и 60870-5-104-2004". В Siemens-е нужно использовать только то, что поддерживается, в частности НЕЛЬЗЯ использовать 2х-позиционные команды.