Василий
Не подскажите, есть ли здесь у кого-нибудь опыт работы с контроллерами Siemens (не важно с каким именно) в части передачи данных и выдачи команд по протоколу МЭК - 870-5-101(104)? В качестве Slave - Деконт, Master - Siemens.

Добавлено: 28 июн 2018, 05:49
DemNik
Опыт есть, обмен делали, но не с Деконтами. Пишите мне в ЛС подробности, может смогу чем помочь.

Добавлено: 29 июн 2018, 13:07
dws
В справке на ПО в описании компонентов есть "Формуляр соглашений о совместимости телемеханической системы на базе ПТК Деконт в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 и 60870-5-104-2004". В Siemens-е нужно использовать только то, что поддерживается, в частности НЕЛЬЗЯ использовать 2х-позиционные команды.