Страница 1 из 1

Добавлено: 15 фев 2018, 06:31
Timur
Доброго времени суток, господа.

Ситуация крайне не понятная...
Связка А9 с платой А9-GSM выход на wd со статическим ip. Не работает!
Конфигурацию уже просто скопировал из вашего примера 3, только заменил на свои адреса и апн. Всё равно не работает. Брандмауэр выключил совсем.
На сервере ошибка 824 Нет запросов от клиента. В контроллере ошибка 794 Узел на пути не отвечает.
Wireshark на сервере установил, пакетов от контроллера нет. Уровень приёма GSM показывает 23. Если симкарту поставить в телефон, то интернет работает и пинги до сервера доходят. Пробовал сумку другого оператора, тоже не работает. То есть проблема на уровне контроллера с платой. Средств диагностики никаких нет в контроллере.

Помогите разобраться в чём дело. Куда копать?

Добавлено: 16 фев 2018, 08:19
Timur
Как проверить плату на работоспособность?

Добавлено: 20 фев 2018, 10:46
Олег
Timur писал(а):Источник цитаты То есть проблема на уровне контроллера с платой.

Скорее всего с матчастью ..
Timur писал(а):Источник цитаты Как проверить плату на работоспособность?

Проинициализировать её.

Добавлено: 21 фев 2018, 15:06
dws
Проверьте дискреты фазы для База-Клиент в КП. Убедитесь, что БК начинает устанавливать связь с WD диспетчерской
Добавьте параметр Настройки модема Начальная (при старте) = ##STAT или Начальный дискрет статистики = 311 (или куда удобней).
Проверьте журнал сообщений - после выше указанных настроек, там будут подробности установления соединения.
Добавьте компонент "Пинг сервера" - пропингуйте интересующие вас IP