Мне необходимо сделать так чтобы BOXPULT через Деконт А9 отображал два аналоговых параметра принятых с модуля AIN8-I20 постоянно. Что для этого нужно задать в конфигураторе? Приложил скрины настройки.
Можете пожалуйста посмотреть всё ли я правильно заполнил. И правильно ли я понимаю что после заливки конфигурации в контроллер Boxpult при нажатии на кнопку F2 будет отображать значения аналогов на входе 1 и 2 модуля AIN8-I20?
Правильно, при нажатии F2 отобразится 1-й аналог, дальше листаем стрелками. Только выставить скорость и адрес Boxpult (кнопочки сзади) такие же, как описаны на интерфейсе "B".
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.
Нет . В этом случае произойдет переход на экран раздела "Расход". И нужно будет нажать <Enter> для входа в раздел и отображения 1-го аналога. А вот если поставить метку F2 на строчку ниже - то получится именно отобразить экран значения "Расход 1"