Как корректно прописать тип датчика в таблице?
Наверное мой вопрос достаточно наивен для форума, но тем не менее - я не могу понять какую конфигурацию прописывать для датчика 4-20 мА с диапазоном 0-30% измерения концентрации. Когда я проставляю во вкладе "Конфигурация" -"входные аналоги", в таблице типа датчика значения 4 и 20 в соответствующих полях значения сигнала и 0 и 30 в полях значений физической величины, то при измерении выходит, что содержание кислорода в воздухе ниже 18%. Может быть преобразование не линейное, как я указал?
Олег писал(а):Источник цитаты Прописали правильно. А что не нравится, кислорода мало?
Мне то все равно - госнадзору хочется, чтобы в атмосфере было не менее 19% и не более 23%... И это их право. Рядом стоит старый КСИ и показывает 20 с копейками... Но у него шкала 0-25 и преобразование табличное.
Шам.АН писал(а):Источник цитаты сдвигать шкалу
Это конечно не дело, неизвестно что вы измеряете.
Проверить и откалибровать С319 (если это возможно).
Проверить калибровку канала модуля, если ain8, может перемычки не так стоят, питание датчика может не хватает.. могу только погадать..
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.
Олег писал(а):Источник цитаты http://dep.ru/catalog/68/ain8-i20/
Спасибо, вы очень помогли... Если шкала модуля 0-20 мА, а шкала датчика 4-20, но в таблице типа датчика следует записывать значение физической величины, соответствующее 0 мА, для 0-30% это будет -1.93%. Тогда получив 4мА, контроллер уверенно выдаст 0%!!!
Шам.АН писал(а):Источник цитаты Спасибо, вы очень помогли...
Стараюсь, по видимому плохо... что-то Вы недопонимаете
Шам.АН писал(а):Источник цитаты Если шкала модуля 0-20 мА
диапазон измерения токового сигнала, это значит
- модуль может померить и 1 и 2 и 3.5мА и 20мА
у Вас диапазон измерения датчика кислорода от 4мА до 20мА, указывате модулю (таблица в А9)
шкала Вашего датчика 0-30%, это физическая величина, указываете эти параметры модулю (А9)
Шам.АН писал(а):Источник цитаты я не могу понять какую конфигурацию прописывать для датчика 4-20 мА с диапазоном 0-30% измерения концентрации
Ваша 99 таблица
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.
-
- Администратор
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Шам.АН писал(а):Источник цитаты Датчики - преобразователи С319
если не нравятся полученные значения - нужно сначала (так как это попроще) проверять калибровку модуля, затем - датчика.