1. При перезаписи конфигурации WD, установленном на другом компьютере, он падает в минимальный режим по ошибке прикладного компонента. Приходится ехать к нему, регистрировать там компонент разработчика и записать конфигурацию. Нет возможности делать это дистанционно?
2. Переменные в прикладном компоненте указанные, как РПЗУ, не сохраняются при перезагрузке. Это так должно быть? А можно, чтобы как-то сохранялись?
Про WinDecont
Наверное мой вопрос достаточно наивен для форума, но тем не менее - я не могу понять какую конфигурацию прописывать для датчика 4-20 мА с диапазоном 0-30% измерения концентрации. Когда я проставляю в таблице типа датчика значения 4 и 20 в соответствующих полях значения сигнала и 0 и 30 в полях значений физической величины, то при измерении выходит, что содержание кислорода в воздухе ниже 18%. Может быть преобразование не линейное, как я указал?
-
- Администратор
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Kalach писал(а):Источник цитаты
2. переменные типа РПЗУ сохраняют свое значение при операции "Сохранить в РПЗУ", они ведут себя как конфигурационные таблицы - поэтому их применяют для настроечных параметров алгоритма.
Если Вы хотите всегда иметь последнее записанное значение - используйте сохраняемые в ОЗУ.