OPC модель

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
digitex
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 14:27
Откуда: Уралкалий

Сообщение digitex » 07 июн 2017, 12:42

Добрый день!
Необходимо через OPC модель опросить удаленный WinDecont. Связь с удаленной машиной присутствует(State= true), а вот никакие данные не принимает. Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
Вложения
Model.jpg

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 07 июн 2017, 14:51

Используйте абсолютную адресацию - OpcName = \0:Analog:11
Если заработало - проверьте нет ли выше по иерархии элементов с тем же OpcSrvID.
Так же, я лично, предпочитаю использовать элементы Windecont - в них мне кажется проще указывать настройки.

digitex
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 14:27
Откуда: Уралкалий

Сообщение digitex » 07 июн 2017, 16:34

Абсолютную адресацию тоже пробовала- результат тот же.
По элементам WinDecont'a- поменяла у переменной Analog1 тип на wdAin. В значении поля No прописала 11, а в самой программе прописала Analog1.No.OpcSrvID =1;
Всё равно не считывается значение

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 07 июн 2017, 17:56

А на удаленном WinDecon компонент "База-Сервер" установлен?
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

digitex
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 14:27
Откуда: Уралкалий

Сообщение digitex » 07 июн 2017, 19:31

Олег писал(а):Источник цитаты А на удаленном WinDecon компонент "База-Сервер" установлен?


компонент установлен

digitex
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 14:27
Откуда: Уралкалий

Сообщение digitex » 07 июн 2017, 20:03

Спасибо всем за помощь! Проблема была в правах между учетками компьютеров, хотя в ОPC проводнике они друг друга видели