Добрый день!
Необходимо через OPC модель опросить удаленный WinDecont. Связь с удаленной машиной присутствует(State= true), а вот никакие данные не принимает. Подскажите пожалуйста, что делаю не так?

Добавлено: 07 июн 2017, 14:51
dws
Используйте абсолютную адресацию - OpcName = \0:Analog:11
Если заработало - проверьте нет ли выше по иерархии элементов с тем же OpcSrvID.
Так же, я лично, предпочитаю использовать элементы Windecont - в них мне кажется проще указывать настройки.

Добавлено: 07 июн 2017, 16:34
digitex
Абсолютную адресацию тоже пробовала- результат тот же.
По элементам WinDecont'a- поменяла у переменной Analog1 тип на wdAin. В значении поля No прописала 11, а в самой программе прописала Analog1.No.OpcSrvID =1;
Всё равно не считывается значение

Добавлено: 07 июн 2017, 17:56
Олег
А на удаленном WinDecon компонент "База-Сервер" установлен?

Добавлено: 07 июн 2017, 19:31
digitex
Олег писал(а):Источник цитаты А на удаленном WinDecon компонент "База-Сервер" установлен?


компонент установлен

Добавлено: 07 июн 2017, 20:03
digitex
Спасибо всем за помощь! Проблема была в правах между учетками компьютеров, хотя в ОPC проводнике они друг друга видели