Чтение данных из контроллера Johnson DX-9100 в контроллер Decont-A9 по протоколу Modbus
Здравствуйте. Нам нужно читать данные из контроллера Johnson Controls DX-9100 в контроллер Decont-А9 по протоколу Modbus. Оказалось, что у контроллера Johnson свой протокол - N2 и протокол Modbus он не поддерживает. Наверное, нужны какие-то преобразователи. Может быть, что-то посоветуете в этой ситуации?
-
- Администратор
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
Есть несколько способов решения этой проблемы.
- Заказать нам реализацию протокола, на котором работают DX-9100
- Заказать у Johnson Controls (или у третьих фирм) реализацию modbus.
Например, для подключения ведомым к мастеру есть вариант
cgproducts.johnsoncontrols.com/CAT_PDF/PUBL3543.pdf
для подключения мастером к ведомым modbus устройствам
cgproducts.johnsoncontrols.com/cat_pdf/publ3544.pdf
По modbus наш контроллер A9 может быть мастером или ведомым.