Чтение данных из контроллера Johnson DX-9100 в контроллер Decont-A9 по протоколу Modbus

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
maxi21
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 28 апр 2017, 12:30

Здравствуйте. Нам нужно читать данные из контроллера Johnson Controls DX-9100 в контроллер Decont-А9 по протоколу Modbus. Оказалось, что у контроллера Johnson свой протокол - N2 и протокол Modbus он не поддерживает. Наверное, нужны какие-то преобразователи. Может быть, что-то посоветуете в этой ситуации?

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 03 май 2017, 15:10

Есть несколько способов решения этой проблемы.
  1. Заказать нам реализацию протокола, на котором работают DX-9100
  2. Заказать у Johnson Controls (или у третьих фирм) реализацию modbus.
    Например, для подключения ведомым к мастеру есть вариант
    cgproducts.johnsoncontrols.com/CAT_PDF/PUBL3543.pdf
    для подключения мастером к ведомым modbus устройствам
    cgproducts.johnsoncontrols.com/cat_pdf/publ3544.pdf
    По modbus наш контроллер A9 может быть мастером или ведомым.

maxi21
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 21:21

Сообщение maxi21 » 04 май 2017, 08:42

Спасибо.