Здравствуйте. Нам нужно читать данные из контроллера Johnson Controls DX-9100 в контроллер Decont-А9 по протоколу Modbus. Оказалось, что у контроллера Johnson свой протокол - N2 и протокол Modbus он не поддерживает. Наверное, нужны какие-то преобразователи. Может быть, что-то посоветуете в этой ситуации?

Добавлено: 03 май 2017, 15:10
dws
Есть несколько способов решения этой проблемы.
  1. Заказать нам реализацию протокола, на котором работают DX-9100
  2. Заказать у Johnson Controls (или у третьих фирм) реализацию modbus.
    Например, для подключения ведомым к мастеру есть вариант
    cgproducts.johnsoncontrols.com/CAT_PDF/PUBL3543.pdf
    для подключения мастером к ведомым modbus устройствам
    cgproducts.johnsoncontrols.com/cat_pdf/publ3544.pdf
    По modbus наш контроллер A9 может быть мастером или ведомым.