Lev_Z
Здравствуйте! У нас имеется WinDecont, который по сети Ethernet опрашивает около 25-ти контроллеров A9. Все контроллеры сидят на одном виртуальном интерфейсе V1. При этом WinDecont ведет себя не очень хорошо и время от времени выпадает с ошибкой. Поэтому возник вопрос. Существуют ли какие-нибудь ограничения по количеству устройств на одном виртуальном интерфейсе? Имеет ли смысл в нашем случае разделить контроллеры на несколько виртуальных интерфейсов?

Добавлено: 27 апр 2017, 12:23
dws
Пришлите, пожалуйста, журнал ошибок, журнал сообщений и содержимое окна сообщений контроллера, а также версию используемого Базового ПО на почту dws (at) dep.ru. По возможности, пришлите конфигурацию.
В Вашем случае, скорее всего нет смысла делить на несколько интерфейсов.