Калибровка Модуля АIN8

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
digitex
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 14:27
Откуда: Уралкалий

Сообщение digitex » 18 апр 2017, 14:45

Добрый день!
Используем стандартную программу ПО Деконт "Калибровка Модуля АIN8". Возникли проблемы при записи параметров. Тот канал, который выбран активным, он записывается остальные же переходят в режим CHnMask и из него не выходят. Если переходишь на настройку другого канала, то теперь с ним всё нормально, а остальные же переходят в CHnMask,версия программы ДЭП Конфигуратора 5.5.135.205, пробовалось и на 5.5.116.186 - ситуация аналогичная. Чем откалибровать?

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 21 апр 2017, 19:23

Какие версии модуля и его прошивки?
Лучше на почту dws (at) dep.ru

digitex
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 14:27
Откуда: Уралкалий

Сообщение digitex » 30 апр 2017, 17:28

Проблема решена, если вдруг кому нужно- модуль не выходил из режима калибровки, необходимо было его после настройки опросить через контроллер.