Контроллеры обеспечивают работу по протоколу MODBUS в режиме RTU и ASCII в соответствии с
Modicon Modbus Protocol Reference Guide, PI–MBUS–300 Rev, 1996
MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b
Режим задается параметром Свойства конфигурационной таблицы протокола.
Modicon Modbus Protocol Reference Guide, PI–MBUS–300 Rev, 1996
MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b
Режим задается параметром Свойства конфигурационной таблицы протокола.
Последний раз редактировалось dws 30 мар 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21 ноя 2008, 06:25
-
- Администратор
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
В принципе правильно, только каждый байт это 2 символа, поэтому лучше считать, что данные занимают 2*n символов.
Пример - запрос на чтение из устройства с адресом 5 4-х регистров начиная с номера 211:
:050302100004E6(CR)(LF)
Пример - запрос на чтение из устройства с адресом 5 4-х регистров начиная с номера 211:
:050302100004E6(CR)(LF)
Последний раз редактировалось dws 03 апр 2017, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
dws писал(а):В принципе правильно, только каждый байт это 2 символа, поэтому лучше считать, что данные занимают 2*n символов.
Пример - запрос на чтение из устройства с адресом 5 4-х регистров начиная с номера 211:
:050302100004E6(CR)(LF)
Извините конечно, но вы привели пример запроса по RTU протоколу , а ведь спрашивали про ASCII или я что то не понимаю ?