Decont-182 и Ethernet

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Аватара пользователя
Lex
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 13:22
Откуда: Электросталь

Сообщение Lex » 02 мар 2017, 14:47

Добрый день!

Можно ли связаться с контроллером Decont-182 через Ethernet без замены на Decont-A9. Используя преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet, например Moxa NPORT 5150 ?

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 03 мар 2017, 13:27

Тема преобразователей RS485 уже поднималась.
Суть в том что используется 9 битный протокол. (в РЭ п11.4 указано что протокол соответствует ISO/IEC 7809:1993 (HDLC))
в документации на 5150 про поддержку такого протокола ничего не сказано, описан обычный PC-шный UART.
так что скорее всего - не получится.

Аватара пользователя
Lex
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 13:22
Откуда: Электросталь

Сообщение Lex » 06 мар 2017, 14:40

скорее всего - не получится.

То есть не пробовали?

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 16 мар 2017, 09:35

Пробовал с Болидовскими
Lex писал(а):Источник цитаты RS-232/422/485 в Ethernet
, просто были в наличии.
1.
A9 ><485 или 232 Болид > --- Ethernet --- < Болид 485 > A9 = не работает ( не все протоколы А9 пробовал, может и свяжутся контроллеры между собой, задача есть связаться А9 с модулями и с внешними устройствами. С модулями В/В не получилось, а вот с внешними устройствами работает.)
2.
A9 ><485 или 232 Болид > --- Ethernet ---- < Болид 485 > модуль Ain8-i20 = не работает
3.4
A9 ><485 или 232 Болид > --- Ethernet --- < Болид 485 > Меркурий230 = работает
A9 ><485 или 232 Болид > --- Ethernet --- < Болид 485 > Урж2-Км = работает
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 23 мар 2017, 18:09

Всё логично - где 9битный протокол - связи нет, где 8битный - связь есть.
Полноценно заменить наш преобразователь, увы, нельзя.