Здравствуйте.
На нескольких объектах возникла необходимость заменить din16-24 на din16c-24
Пришли din16c v.2.46 которые подключаются к А9 (BUS драйвер вер. 9) и ни как к d-182 (BUS драйвер вер. 7)
Как быть? Менять контроллеры не вариант.
BUS драйвер для D-182
Суть в том что под Decont-182 старшая версия BUS драйвера 7 и DIN16C-24 версии 2.46 не цепляется, при этом DIN16C-24 версии 2.1 прекрасно работает. Последние 7 ДИНов пришли именно версии 2.46
Про разницу в курсе, обратите внимание что закупленные ранее DIN16C-24 версии 2.1 прекрасно работают, а новые версии 2.46 также работают в связке с Decont-A9 (отличие в конфигурации только версия BUS драйвера)
Версия ПО 5.5.144.214
Работа стоит. Огромная просьба решить проблему по быстрее или подсказать как ее решить.
Про разницу в курсе, обратите внимание что закупленные ранее DIN16C-24 версии 2.1 прекрасно работают, а новые версии 2.46 также работают в связке с Decont-A9 (отличие в конфигурации только версия BUS драйвера)
Версия ПО 5.5.144.214
Работа стоит. Огромная просьба решить проблему по быстрее или подсказать как ее решить.