BUS драйвер для D-182

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Dushel
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 15:03
Откуда: Лангепас

Сообщение Dushel » 16 янв 2017, 14:10

Здравствуйте.
На нескольких объектах возникла необходимость заменить din16-24 на din16c-24
Пришли din16c v.2.46 которые подключаются к А9 (BUS драйвер вер. 9) и ни как к d-182 (BUS драйвер вер. 7)
Как быть? Менять контроллеры не вариант.

Лёвкин
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:39

Сообщение Лёвкин » 18 янв 2017, 18:26

Можете ли Вы пояснить суть проблемы более подробно.
Тип устройства "din16" отличается от "din16c" и, без изменения конфигурации, они не подцепятся...

Dushel
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 15:03
Откуда: Лангепас

Сообщение Dushel » 19 янв 2017, 15:39

Суть в том что под Decont-182 старшая версия BUS драйвера 7 и DIN16C-24 версии 2.46 не цепляется, при этом DIN16C-24 версии 2.1 прекрасно работает. Последние 7 ДИНов пришли именно версии 2.46

Про разницу в курсе, обратите внимание что закупленные ранее DIN16C-24 версии 2.1 прекрасно работают, а новые версии 2.46 также работают в связке с Decont-A9 (отличие в конфигурации только версия BUS драйвера)

Версия ПО 5.5.144.214

Работа стоит. Огромная просьба решить проблему по быстрее или подсказать как ее решить.

Лёвкин
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:39

Сообщение Лёвкин » 24 янв 2017, 13:12

Проверьте конфигурацию на предмет размера буфера приёма: "Канальный уровень" таблица "Интерфейсы" "Буфер приёма". Установите значение 300.
Должно заработать.

Dushel
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 15:03
Откуда: Лангепас

Сообщение Dushel » 25 янв 2017, 06:50

Лёвкин а ларчик просто открывался, огромное спасибо все заработало

Лёвкин
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:39

Сообщение Лёвкин » 25 янв 2017, 11:08

Всегда рады помочь и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.