Страница 1 из 1

Добавлено: 16 янв 2017, 09:13
Алекс Б
Здравствуйте. Пытались подсоединить по Modbus контроллер Segnetics к Decont-A9, на что увидели в базе параметров при вычитывании код ошибки 3008, а пояснения в мануале к нему нет. Подскажите, пожалуйста, что он значит?

Добавлено: 16 янв 2017, 17:00
dws
Насколько нам понятно, конфигурация такова: A9 - мастер, Segnetics - ведомый.
Тогда получается, что Ваш ведомый сообщил об ошибке с кодом 0. Вопрос к Segnetics.
Также можно еще посмотреть журнал сообщений A9.