Прошу помочь разобраться с проблемой при прописывании ip и маски подсети на контроллере. Шз контроллера не пингуется в локальной сети. Хотя в конфигураторе во вкладке подключения после считывания конфигурации, точно виден прописанный адрес.
На команду пинг приходит сообщение что указанный узел не доступен.

могу предоставить конфигураци.

Спасибо.
Вложения
Снимок8.png
Снимок7.png
Снимок6.png
Снимок5.png
Снимок3.png

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 27 ноя 2016, 00:28

А вы компьютеру поставьте IP = IP шлюза и все будет пинговаться. Равно как и убрать адрес шлюза из настроек контроллера.
Контроллер тупо все пришедшие пакеты отправляет на адрес шлюза.

Савичев Андрей
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
Откуда: АО Газпромтеплоэнерго

Сообщение Савичев Андрей » 04 дек 2016, 22:03

Проблема к сожалению не решилась.
Может быть это связано с прошивкой контроллера или с версией платы Деконта А9?
Так как на других контроллерах настройки сети сразу заработали.
Вложения
Снимок10.jpg
без ip шлюза
Снимок9.jpg
ip шлюза = ip пк

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 05 дек 2016, 19:57

наверное уже было сделано, но тем не менее:
1. Проверьте правила брандмауэра про ICMP траффик (или временно отключите его)
2. Проверьте что в этой сети функционирует любой другой хост с данными настройками IP (например, другой компьютер или контроллер)
3. Если для организации сети используется коммутатор - попробуйте напрямую, проверьте что порты включены и настроены одинаково.

Савичев Андрей
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
Откуда: АО Газпромтеплоэнерго

Сообщение Савичев Андрей » 17 дек 2016, 23:26

Собрал стенд с резервным контроллером, записал пустую конфигурацию, где только виртуальный интерфейс добавил. Контроллер стал пинговаться.
Теперь не знаю что с рабочим делать.

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 19 дек 2016, 06:14

Савичев Андрей писал(а):Источник цитаты где только виртуальный интерфейс добавил. Контроллер стал пинговаться.

Попробуй удалить или запретить компонент в рабочем контроллере
Изображение
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

Савичев Андрей
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
Откуда: АО Газпромтеплоэнерго

Сообщение Савичев Андрей » 21 дек 2016, 18:33

спасибо за помощь всем отлкикнувшимся.

dws
Администратор
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение dws » 22 дек 2016, 15:02

Т.е. проблема решилась? Загрузкой вновь созданной конфигурации?

Савичев Андрей
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
Откуда: АО Газпромтеплоэнерго

Сообщение Савичев Андрей » 16 фев 2017, 19:23

По моему не работало по причине отсутствие прописанных в подключении модулей.
Алгоритм получался такой, считывалась в пустой контроллер конфигурация рабочего, в ней вносились изменения и всё записывалось назад в память по месту.
Получается при отсутствии модулей расширения, надо
"Попробуй удалить или запретить компонент в рабочем контроллере"
Или
сносить все интерфейсы, тогда контроллер будет правильно рестартоватся в отладочном режиме.
Если нет контроллер будет правильно рестартоватся в нормальном режиме , но не в отладочном, при этом будут сбои в его работе.