Добрый день!
Прошу помочь разобраться с проблемой при прописывании ip и маски подсети на контроллере. Шз контроллера не пингуется в локальной сети. Хотя в конфигураторе во вкладке подключения после считывания конфигурации, точно виден прописанный адрес.
На команду пинг приходит сообщение что указанный узел не доступен.

могу предоставить конфигураци.

Спасибо.

Добавлено: 27 ноя 2016, 00:28
pooh
А вы компьютеру поставьте IP = IP шлюза и все будет пинговаться. Равно как и убрать адрес шлюза из настроек контроллера.
Контроллер тупо все пришедшие пакеты отправляет на адрес шлюза.

Добавлено: 04 дек 2016, 22:03
Савичев Андрей
Проблема к сожалению не решилась.
Может быть это связано с прошивкой контроллера или с версией платы Деконта А9?
Так как на других контроллерах настройки сети сразу заработали.

Добавлено: 05 дек 2016, 19:57
dws
наверное уже было сделано, но тем не менее:
1. Проверьте правила брандмауэра про ICMP траффик (или временно отключите его)
2. Проверьте что в этой сети функционирует любой другой хост с данными настройками IP (например, другой компьютер или контроллер)
3. Если для организации сети используется коммутатор - попробуйте напрямую, проверьте что порты включены и настроены одинаково.

Добавлено: 17 дек 2016, 23:26
Савичев Андрей
Собрал стенд с резервным контроллером, записал пустую конфигурацию, где только виртуальный интерфейс добавил. Контроллер стал пинговаться.
Теперь не знаю что с рабочим делать.

Добавлено: 19 дек 2016, 06:14
Олег
Савичев Андрей писал(а):Источник цитаты где только виртуальный интерфейс добавил. Контроллер стал пинговаться.

Попробуй удалить или запретить компонент в рабочем контроллере
Изображение

Добавлено: 21 дек 2016, 18:33
Савичев Андрей
спасибо за помощь всем отлкикнувшимся.

Добавлено: 22 дек 2016, 15:02
dws
Т.е. проблема решилась? Загрузкой вновь созданной конфигурации?

Добавлено: 16 фев 2017, 19:23
Савичев Андрей
По моему не работало по причине отсутствие прописанных в подключении модулей.
Алгоритм получался такой, считывалась в пустой контроллер конфигурация рабочего, в ней вносились изменения и всё записывалось назад в память по месту.
Получается при отсутствии модулей расширения, надо
"Попробуй удалить или запретить компонент в рабочем контроллере"
Или
сносить все интерфейсы, тогда контроллер будет правильно рестартоватся в отладочном режиме.
Если нет контроллер будет правильно рестартоватся в нормальном режиме , но не в отладочном, при этом будут сбои в его работе.