Добрый день!
Прошу помочь разобраться с проблемой при прописывании ip и маски подсети на контроллере. Шз контроллера не пингуется в локальной сети. Хотя в конфигураторе во вкладке подключения после считывания конфигурации, точно виден прописанный адрес.
На команду пинг приходит сообщение что указанный узел не доступен.
могу предоставить конфигураци.
Спасибо.
Проблем с ip на Decont A9
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
- Откуда: АО Газпромтеплоэнерго
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
- Откуда: АО Газпромтеплоэнерго
-
- Администратор
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 13:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
наверное уже было сделано, но тем не менее:
1. Проверьте правила брандмауэра про ICMP траффик (или временно отключите его)
2. Проверьте что в этой сети функционирует любой другой хост с данными настройками IP (например, другой компьютер или контроллер)
3. Если для организации сети используется коммутатор - попробуйте напрямую, проверьте что порты включены и настроены одинаково.
1. Проверьте правила брандмауэра про ICMP траффик (или временно отключите его)
2. Проверьте что в этой сети функционирует любой другой хост с данными настройками IP (например, другой компьютер или контроллер)
3. Если для организации сети используется коммутатор - попробуйте напрямую, проверьте что порты включены и настроены одинаково.
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
- Откуда: АО Газпромтеплоэнерго
Савичев Андрей писал(а):Источник цитаты где только виртуальный интерфейс добавил. Контроллер стал пинговаться.
Попробуй удалить или запретить компонент в рабочем контроллере
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
- Откуда: АО Газпромтеплоэнерго
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:15
- Откуда: АО Газпромтеплоэнерго
По моему не работало по причине отсутствие прописанных в подключении модулей.
Алгоритм получался такой, считывалась в пустой контроллер конфигурация рабочего, в ней вносились изменения и всё записывалось назад в память по месту.
Получается при отсутствии модулей расширения, надо
"Попробуй удалить или запретить компонент в рабочем контроллере"
Или
сносить все интерфейсы, тогда контроллер будет правильно рестартоватся в отладочном режиме.
Если нет контроллер будет правильно рестартоватся в нормальном режиме , но не в отладочном, при этом будут сбои в его работе.
Алгоритм получался такой, считывалась в пустой контроллер конфигурация рабочего, в ней вносились изменения и всё записывалось назад в память по месту.
Получается при отсутствии модулей расширения, надо
"Попробуй удалить или запретить компонент в рабочем контроллере"
Или
сносить все интерфейсы, тогда контроллер будет правильно рестартоватся в отладочном режиме.
Если нет контроллер будет правильно рестартоватся в нормальном режиме , но не в отладочном, при этом будут сбои в его работе.