Добрый день.
После замены теплосчетчика ТЭМ-104 v2.12 2013г. выпуска на новый теплосчетчик ТЭМ-104 v3.50 2016г. выпуска не удается установить связь с Decont-A9. ТЭМ подключен через RS-485 на интерфейсе D.

Аватара пользователя
Олег
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 16 ноя 2004, 00:57
Откуда: Россия
Контактная информация:

Сообщение Олег » 10 сен 2016, 15:24

Новый адрес счетчика вбейте в контроллер
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.

Николай
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 12:10
Откуда: Старый Оскол

Сообщение Николай » 12 сен 2016, 08:47

Адрес счетчика и контроллера, а также скорости соединения совпадают

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 12 сен 2016, 13:33

Есть подозрение, что в новой версии теплосчетчика могли "подправить" протокол обмена.
Но для этого требуется кое-что проверить:
Со старым теплосчетчиком контроллер работал нормально?
Вы просто отключили старый теплосчетчик и взамен подключили новый? или еще переливали конфигурацию контроллера?
И конфигурацию можете прислать на karelov@dep.ru, на всякий случай.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 13 сен 2016, 11:09

Есть новая версия компонента ТЭМ-104, стоит ее попробовать.
Что нужно сделать:
Сделать копию проекта с образами контроллеров, на всякий случай.
Скачать и установить новый дистрибутив Базовое ПО
Открыть контроллер и в свойствах компонента “теплосчетчик ТЭМ-104” увеличить версию до 3.
Записать файлы и конфигурацию в контроллер.
И еще переименуйте контроллеры: символ № конфигуратором воспринимается неправильно.