Здравствуйте.
Имеется контроллер деконт 182, на основе которого построено управление газифицированной котельной, в одном из модулей начал врать канал датчика давления. В модуле есть несколько не задействованных каналов. Подскажите, как перенести датчик на другой канал, либо привязать другой модуль ANI8-i20, правда его в наличии пока нет. Имеется минипульт.
Так же нужны дистрибутивы и драйвера под вин ХР, можно и под вин 7 (нужено конфигуратор, разработчик, WinDecont, SCADA-системы SyTrack, и драйвера для USB-RS-485 Decont win7 winXP), пока не решили на какой системе остановиться. На всякий случай емаил для ссылки на дистрибутивы: terenty@mail15.com. Компьютер, который работал в связке с деконтом, отображал информацию в программе диспетчер и писал архивы постепенно умирает, сбоит хард, и вирус немного поел систему. Образ диска я сделал, но система уже повреждена.
Я проштудировал деконт для новичков, в целом понятно, но много нюансов. Буду благодарен за любые советы.
деконт 182 перенос канала ANI8-i20
По первому вопросу: для переноса канала требуется переконфигурировать контроллер. А для этого нужно наше ПО и очень желательно иметь исходники конфигурации и алгоритмов контроллера. Рекомендую сначала разобраться с датчиком, потому как выход из строя канала модуля маловероятен. А так как у вас есть минипульт, можете с его помощью посмотреть значение тока (или напряжения) на нужном канале. Также, можно отцепить этот канал от датчика, подать на него известное значение тока (напряжения) и проконтролировать это значение с помощью минипульта. Так можно оценить работоспособность канала.
И по второму вопросу: пришлите запрос на дистрибутивы по адресу: m.pavlichenko@dep.ru
И по второму вопросу: пришлите запрос на дистрибутивы по адресу: m.pavlichenko@dep.ru
Спасибо за ответ.
Минипульт показывает значение тока 7,5 Ма, такое же примерно, как на соседнем канале этого же модуля, но соседний канал при этом показывает например 4,2 Кгс/см2, а проблемный канал всего 1,8-2Кгс\см2, причём если я меняю датчики местами, всё происходит с точностью до наоборот, датчик висевший на проблемном канале, на соседнем канале показывает истинное значение, а показывавший нормальное до замены, начинает врать.
Датчики подключены по двухпроводной схеме, датчик подкидывал заведомо исправный, ничего не меняется, показания искажены примерно на 50% ниже реального давления по манометру. Где то на форуме я видел описание утилиты калибровки модуля ANI8-i20. Это может помочь в моём случае?
Исходник конфигурации на компьютере есть, только жёсткий диск повреждён, и вирус поработал, доверия файлу конфигурации мало. Подменного контроллера я не имею, объект находится в работе, и увалить мне его очень не хотелось бы.
Возможно, будет более правильно вычитать конфигурацию и алгоритм из контроллера каким то образом?
Минипульт показывает значение тока 7,5 Ма, такое же примерно, как на соседнем канале этого же модуля, но соседний канал при этом показывает например 4,2 Кгс/см2, а проблемный канал всего 1,8-2Кгс\см2, причём если я меняю датчики местами, всё происходит с точностью до наоборот, датчик висевший на проблемном канале, на соседнем канале показывает истинное значение, а показывавший нормальное до замены, начинает врать.
Датчики подключены по двухпроводной схеме, датчик подкидывал заведомо исправный, ничего не меняется, показания искажены примерно на 50% ниже реального давления по манометру. Где то на форуме я видел описание утилиты калибровки модуля ANI8-i20. Это может помочь в моём случае?
Исходник конфигурации на компьютере есть, только жёсткий диск повреждён, и вирус поработал, доверия файлу конфигурации мало. Подменного контроллера я не имею, объект находится в работе, и увалить мне его очень не хотелось бы.
Возможно, будет более правильно вычитать конфигурацию и алгоритм из контроллера каким то образом?
kip15 писал(а):Источник цитаты причём если я меняю датчики местами, всё происходит с точностью до наоборот
1.Откалибруйте шкалу на замененном датчике давления (некоторые это позволяют), на такую же шкалу, как на рабочем датчике.
kip15 писал(а):Источник цитаты в одном из модулей начал врать канал датчика давления
2. Поставить датчик давления с такой же шкалой, как и на рабочем датчике.
3.
pooh писал(а):Источник цитаты для переноса канала требуется переконфигурировать контроллер
уже ответили, достаточно поменять шкалу датчика в контроллере.
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.
kip15 писал(а):Источник цитаты Датчики установлены 4-20ма, 0.6Мра
чудес то не бывает, необходимо поставить датчик давления с такой же шкалой который меняли.
kip15 писал(а):Источник цитаты В контроллере все шкалы стоят 0-20ма
В контроллере заполняются параметры электрическая-физическая величины, чему соотстветствуют мин и мах значения,
например 4мА=0 кг 20мА=6 кг .
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.
Олег, вы имеете в виду в конфигурацию деконт 182?! В конфигурацию не лазили вообще, как работало всё, так и работало, была плановая остановка на неделю, на обслуживание, а после запуска один датчик начал врать. Подкинули несколько заведомо рабочих, прошли по линии, дальше всё, что я описал. Самопроизвольный глюк в конфигурации вероятен?
kip15 писал(а):Источник цитаты Самопроизвольный глюк в конфигурации вероятен?
Трудно сказать, ни разу не слетала конфигурация "тип датчика", несколько д182 у нас тоже работают до сих пор.
А вот в разных модулях ANI16-i20 пару раз слетала калибровка 1 и 2 каналов, появлялись 0 в калибровочной таблице.
Достаточно по новой откалибровать "калибровка модулей", входящий в пакет.
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.
kip15 писал(а):Источник цитаты ANI8-i20 его нужно подключить непосредственно к коробке USB-RS-485
Да, коробку usb в комп, + подать на модуль питание. Запустить WD , контроллер "работа с модулем", запустить "калибровка модуля".
Иногда решительный шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади.