Савичев Андрей
Добрый день!
Я решил попробовать реализовать сбор данных в SCADA через opc сервер windecont. OPC.dep.1 был найден без проблем, но нет с контроллера тэгов. Или справочника. Т.е. через проводник я вижу просто не подписанные адреса и значения, в конфигураторе и его базе параметров я вижу что есть что и значения.
Возможно ошибка при поиске тэга GetItemID for item '1...1000' - Error 0x80070057 из за отсутствия наименований.

1. Прошу объяснить, как можно редактировать opc сервер или данные которые он выдаёт и каким ПО?
2. В основе opc сервера лежит OPC DA 3.0 или 2.0?
3. есть ли вероятность в том, что проблема из -за библиотеки opccomn_ps.dll?

Добавлено: 09 июн 2016, 09:23
pooh
Именования сигналов не будут отображаться пока вы их не запишите в контроллер WinDecont. Это делается из справочников в конфигурации контроллера. После рестарта контроллера WinDecont, в дереве модели ОРС.Dep.1 будут отображаться имена сигналов.

Добавлено: 09 июн 2016, 12:18
Савичев Андрей
форум OPC.jpg


заполнение справочников само собой сделано, но проводник всё равно пустой.
может есть ещё какие то нюансы.
могу предоставить конфигурацию WD

Добавлено: 09 июн 2016, 23:02
pooh
Уточняю. На приведенном скриншоте, в правой верхней части есть окно справочников. В его верхней части есть поле с надписью "Контроллер WinDecont". В этом поле нужно выбрать запущенный в программе WinDecont контроллер и нажать синюю кнопочку рядом. После чего перезапустить
этот контроллер в программе WinDecont.

Добавлено: 14 июн 2016, 18:05
Савичев Андрей
Заработало! :drinks: