АСУК ДОП:ТС

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
decont
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 07:21
Откуда: Уралкалий

Сообщение decont » 20 апр 2016, 07:03

Добрый день. Появилась необходимость обрабатывать на конвейерах доп сигналы, коих накопилось уже 10 штук, согласно документации на алг.АСУК он поддерживает обработку до 10 дополнительных сигналов. Но. Столкнулся с проблемой, что бук на 182 контроллере, версия АСУК 1015, обрабатывает только 8 штук, 9 и 10 игнорирует, хотя обработка их прописана. Есть идеи?
ЗЫ: на А9 с версией 1019 и 1025 такой проблемы нет.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 21 апр 2016, 14:57

Шкафы БУК на 182 контроллере больше не поддерживаются, а значит и расширять для них сигналы не планируется.

decont
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 07:21
Откуда: Уралкалий

Сообщение decont » 22 апр 2016, 07:33

Я знаю, что они не поддерживаются. Вопрос в другом, по документам, которые у меня есть, написана информация, что они поддерживают 10 доп.сигналов, но фактически 8. Мне нужно чтобы Вы сказали сколько все-таки ДОП ТС поддерживает версия 1015?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 27 апр 2016, 14:29

В общем, действительно, для версии 1015 поддерживалось 8 сигналов. В обновленной версии 1017 кол-во сигналов расширили до 10.
Для того, чтобы вам выслали версию 1017 пришлите запрос по адресу: tarasov@dep.ru

decont
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 07:21
Откуда: Уралкалий

Сообщение decont » 10 май 2016, 12:45

К сожалению, смысла обновлять 50+ контроллеров нету, поменяли местами нужные доп.сигналы.