Страница 1 из 1

Добавлено: 20 апр 2016, 07:03
decont
Добрый день. Появилась необходимость обрабатывать на конвейерах доп сигналы, коих накопилось уже 10 штук, согласно документации на алг.АСУК он поддерживает обработку до 10 дополнительных сигналов. Но. Столкнулся с проблемой, что бук на 182 контроллере, версия АСУК 1015, обрабатывает только 8 штук, 9 и 10 игнорирует, хотя обработка их прописана. Есть идеи?
ЗЫ: на А9 с версией 1019 и 1025 такой проблемы нет.

Добавлено: 21 апр 2016, 14:57
pooh
Шкафы БУК на 182 контроллере больше не поддерживаются, а значит и расширять для них сигналы не планируется.

Добавлено: 22 апр 2016, 07:33
decont
Я знаю, что они не поддерживаются. Вопрос в другом, по документам, которые у меня есть, написана информация, что они поддерживают 10 доп.сигналов, но фактически 8. Мне нужно чтобы Вы сказали сколько все-таки ДОП ТС поддерживает версия 1015?

Добавлено: 27 апр 2016, 14:29
pooh
В общем, действительно, для версии 1015 поддерживалось 8 сигналов. В обновленной версии 1017 кол-во сигналов расширили до 10.
Для того, чтобы вам выслали версию 1017 пришлите запрос по адресу: tarasov@dep.ru

Добавлено: 10 май 2016, 12:45
decont
К сожалению, смысла обновлять 50+ контроллеров нету, поменяли местами нужные доп.сигналы.