Добрый день!
Рассматриваем возможность применения контроллеров деконт в системах АПЗ. Данные системы имеют строгие требования к быстродействию (1,5 сек от обнаружения до пролива воды). Системы обрабатывают только дискретные сигналы, примерно 40 входов и около 20 выходов. Логика простая.
Не могли бы вы примерно оценить время цикла?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 08 апр 2016, 08:46

На дискретные входы можно поставить такт 200 мс, на алгоритм можно столько же. Срабатывание выходов почти мгновенное, нужно только учитывать
быстродействие реле выходных модулей около 20 мс. Ориентировочно, с учетом накладных расходов, можно рассчитывать на цикл чуть меньше секунды.

Александр
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 21:00
Откуда: Пермь

Сообщение Александр » 08 апр 2016, 18:10

Многовато получается. Датчик пламени - 0,1сек. ППК от 0,75сек. Клапан на воде 0,3сек. Т.е сам контроллер должен иметь время цикла не более 200...250мс.